Во время приемки душа в загородном доме постоянно меняется температура воды - скачет от прохладной до горячей. Как ни регулируй краны, все равно температура неустойчива. В чем причина, как устранить?
У нас установлено стандартное для загородного дома система водоснабжения: скважина, гидроаккумулятор, газовый котел. Что и где нужно поправить, чтобы спокойно принимать душ!? Посоветуйте пжл, а то очень не комфортно!
 
Температура воды скачет, потому что котел не успевает нагревать горячую воду в нужном объеме. А котел не успевает, потому что либо:
  • гидроаккумулятор маленький и часто включается насос в скважине, нагнетая холодную воду;
  • котел двухконтурный без бойлера с проточным нагревом воды;
  • бойлер есть, но маленького объема.
 
Петр Понкратов, все правильно написал. Хочу добавить, что насос в скважине может часто включаться и по причине, что в гидроаккумуляторе (даже очень большом) лопнула мембрана. Читайте про такой случай в этой теме форума.
 
Цитата
Петр Понкратов написал:
гидроаккумулятор маленький и часто включается насос в скважине, нагнетая холодную воду;
Это не причина колебания температуры воды в душе, если есть бойлер косвенного нагрева.

Цитата
Петр Понкратов написал:
бойлер есть, но маленького объема
А вот это вполне реальная причина.
 
Короче, нужен одноконтурный котел плюс большой отдельный бойлер литров на 100 с косвенным нагревом от котла через трехходовой клапан.
 
Цитата
Дмитрий Дачков написал:
Цитата
Петр Понкратов написал:
гидроаккумулятор маленький и часто включается насос в скважине, нагнетая холодную воду;
Это не причина колебания температуры воды в душе, если есть бойлер косвенного нагрева.
Очень даже причина. Когда включается насос давление холодной воды в системе резко возрастает и, естественно, ее больше поступает в кран и она сильнее разбавляет горячую воду.
 
Короче, причины две:
  • либо мало (урывками) горячей воды - маленький бойлер или проточный нагрев,
  • либо много (урывками) холодной воды - часто включается насос.
.
 
Спасибо всем! Заменили гидроаккумулятор на больший - на 80 литров и стало гораздо лучше!