Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Перекрытия › Как укрепить монолитное ж/б перекрытие
- В этой теме 8 ответов, 8 участников, последнее обновление 3 года, 8 месяцев назад сделано
chernnia.
-
АвторЗаписи
-
04.08.2018 в 14:22 #10183
В коттедже строители сделали монолитное железобетонное междуэтажное перекрытие с неснимаемой опалубкой из профнастила. Толщина бетонного слоя (без ребер) сантиметров 10-12, более того, появилась горизонтальная трещина на перегородке на втором этаже. Боимся ,что перекрытие слабое и в итоге когда-нибудь обвалится! Что делать, какие нормы нагрузки на перекрытия, как его усилить при необходимости?
17.09.2018 в 11:36 #10252По нормам междуэтажное перекрытие в жилом доме должно выдерживать нагрузку 300 кг/кв.м. Это в сумме все нагрузки, включая собственный вес перекрытия, перегородок, мебели, людей.
31.10.2018 в 14:20 #10308Разговор получается пустой, потому что не ясно какой у вас пролет, какая высота ребер перекрытия, какая арматура, какова схема опирания плиты перекрытия на стены (колонны).
Если появилась трещина в стенках второго этажа, то это плохой знак и лучше, конечно, подпереть такое перекрытие снизу какой-нибудь колонной..16.12.2018 в 14:37 #10364Мария Зельцина написал:
более того, появилась горизонтальная трещина на перегородке на втором этажеЭто однозначный сигнал ,что нужно перекрытие усиливать. А усиливать это значит подпирать снизу стойками или устанавливать дополнительные балки под ним.
06.01.2019 в 13:27 #10413Игорь Доротов написал:
усиливать это значит подпирать снизу стойками или устанавливать дополнительные балки под ним.Я бы уточнил, что стойки нужно ставить под ребра, а если дополнительные балки, то их устанавливать поперек существующих ребер.
14.04.2019 в 13:26 #10531Леон Анисимов написал:
По нормам междуэтажное перекрытие в жилом доме должно выдерживать нагрузку 300 кг/кв.м. Это в сумме все нагрузки, включая собственный вес перекрытия, перегородок, мебели, людей.Что-то не то! Ведь получается ,что вес 1 кв.м рассматриваемого ж/б перекрытия толщиной 12 см составляет: 2400*0,12=288 кг/кв.м. Получается ,что на все остальное остается только 12 кг/кв.м!
17.04.2022 в 14:26 #11311Света Выборнова написал:
Леон Анисимов написал:
По нормам междуэтажное перекрытие в жилом доме должно выдерживать нагрузку 300 кг/кв.м. Это в сумме все нагрузки, включая собственный вес перекрытия, перегородок, мебели, людей.Что-то не то! Ведь получается ,что вес 1 кв.м рассматриваемого ж/б перекрытия толщиной 12 см составляет: 2400*0,12=288 кг/кв.м. Получается ,что на все остальное остается только 12 кг/кв.м!
Да, конечно, 300 кг/кв.м — это ошибочное значение. Ведь только полезная нагрузка на междуэтажные перекрытия в жилом доме принимается равной 150-200 кг/кв.м
10.01.2023 в 21:36 #11403Нормативное значение равномерно распределенной временной нагрузки на плиты перекрытия (от людей, оборудования, мебели)- 150 кг/куб. м — это временная кратковременная, еще плюс временная длительная (от стяжек, конструкции пола) и еще собственный вес. Так что, да, врядли 300 кг/кв.м — это правильное число.
08.09.2026 в 20:11 #2572Аноним
ГостьСпособы усиления монолитного перкрытия
-
АвторЗаписи
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.