Как укрепить монолитное ж/б перекрытие

Главная Форумы КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ Перекрытия Как укрепить монолитное ж/б перекрытие

Просмотр 9 сообщений - с 1 по 9 (из 9 всего)
  • Автор
    Записи
  • #10183
    Мария Зельцина
    Участник
    Сообщений: 370 Рейтинг: 296

    В коттедже строители сделали монолитное железобетонное междуэтажное перекрытие с неснимаемой опалубкой из профнастила. Толщина бетонного слоя (без ребер) сантиметров 10-12, более того, появилась горизонтальная трещина на перегородке на втором этаже. Боимся ,что перекрытие слабое и в итоге когда-нибудь обвалится! Что делать, какие нормы нагрузки на перекрытия, как его усилить при необходимости?

    #10252
    Леон Анисимов
    Участник
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384

    По нормам междуэтажное перекрытие в жилом доме должно выдерживать нагрузку 300 кг/кв.м. Это в сумме все нагрузки, включая собственный вес перекрытия, перегородок, мебели, людей. 

    #10308
    Дмитрий Дачков
    Участник
    Сообщений: 636 Рейтинг: 508

    Разговор получается пустой, потому что не ясно какой у вас пролет, какая высота ребер перекрытия, какая арматура, какова схема опирания плиты перекрытия на стены (колонны).
    Если появилась трещина в стенках второго этажа, то это плохой знак и лучше, конечно, подпереть такое перекрытие снизу какой-нибудь колонной.. 

    #10364
    Игорь Доротов
    Участник
    Сообщений: 75 Рейтинг: 60

    Мария Зельцина написал:
    более того, появилась горизонтальная трещина на перегородке на втором этаже

    Это однозначный сигнал ,что нужно перекрытие усиливать. А усиливать это значит подпирать снизу стойками или устанавливать дополнительные балки под ним.

    #10413
    Алекс Архитов
    Участник
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485

    Игорь Доротов написал:
    усиливать это значит подпирать снизу стойками или устанавливать дополнительные балки под ним.

    Я бы уточнил, что стойки нужно ставить под ребра, а если дополнительные балки, то их устанавливать поперек существующих ребер.

    #10531
    Света Выборнова
    Участник
    Сообщений: 340 Рейтинг: 272

    Леон Анисимов написал:
    По нормам междуэтажное перекрытие в жилом доме должно выдерживать нагрузку 300 кг/кв.м. Это в сумме все нагрузки, включая собственный вес перекрытия, перегородок, мебели, людей.

    Что-то не то! Ведь получается ,что вес 1 кв.м рассматриваемого ж/б перекрытия толщиной 12 см составляет: 2400*0,12=288 кг/кв.м. Получается ,что на все остальное остается только 12 кг/кв.м!

    #11311
    Алекс Архитов
    Участник
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485

    Света Выборнова написал:

    Леон Анисимов написал:
    По нормам междуэтажное перекрытие в жилом доме должно выдерживать нагрузку 300 кг/кв.м. Это в сумме все нагрузки, включая собственный вес перекрытия, перегородок, мебели, людей.

    Что-то не то! Ведь получается ,что вес 1 кв.м рассматриваемого ж/б перекрытия толщиной 12 см составляет: 2400*0,12=288 кг/кв.м. Получается ,что на все остальное остается только 12 кг/кв.м!

    Да, конечно, 300 кг/кв.м — это ошибочное значение. Ведь только полезная нагрузка на междуэтажные перекрытия в жилом доме принимается равной 150-200 кг/кв.м

    #11403
    chernnia
    Участник
    Сообщений: 171 Рейтинг: 136

    Нормативное значение равномерно распределенной временной нагрузки на плиты перекрытия (от людей, оборудования, мебели)- 150 кг/куб. м — это временная кратковременная, еще плюс временная длительная (от стяжек, конструкции пола) и еще собственный вес. Так что, да, врядли 300 кг/кв.м — это правильное число.