  • #9524
    Игорь Свидерский
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657

    Кирилл, добрый день!
    По п. 8.1.7 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» расстояние от дома до подземного газгольдера емкостью до 10 куб.м должно быть не меньше 10 м, а наземного — 20 м, при этом по п. 8.1.6 при стесненных условиях на участке допускается сокращать эти расстояние вдвое, т.е., соответственно: 5 и 10 м. В СНиПе нет четких указаний, от какого места дома нужно мерить указанные расстояния, сказано: «Расстояние от резервуаров в свету в метрах от жилого дома».

    #9525
    ecoss
    Участник
    Сообщений: 218 Рейтинг: 174

    по своему опыту (судебная помощь) расстояния от ближайшей точки фундамента, т.к дом сгорает, а фундамент остается. Был случай—дом загорелся от соседского,померили расстояние по стене  чуть более 15 м…сосед радостный—не виноватый он !…Начали разбирать пожарище  хозяина и обнаружили, что ближайший угол фундамента ( угол старого фундамента, на котором был построен новый дом хозяина и поэтому он был чуть больше 15 м)) на 35 см ближе к соседу, а т.к. сосед строился позже , но  он должен был выдержать пожарную разделку в 15 м по старому фундаменту и суд он проиграл…

    #9806
    Аноним
    Гость

    Добрый день. Можно ли устанавливать рядом газгольдер и септик и на каком возможном расстоянии друг от друга? Участок небольшой, такой вариант видится единственным с учетом расположения подъездных путей

    #9810
    Игорь Свидерский
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657

    рататуй пишет:
    Можно ли устанавливать рядом газгольдер и септик и на каком возможном расстоянии друг от друга?

    Устанавливать септик и газгольдер рядом можно, но расстояние между ними должно быть не менее 5 м (п..8 таблицы 7 СП 62.13330.2010 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы), если считать септик колодцем подземных коммуникаций. Однако, если септик считать просто, как трубы канализации, уложенные бесканально (прямо в грунт), то требование сокращается всего до 3,5 м (п. 5 таблицы 7)

    #9820
    Аноним
    Гость

    рататуй пишет:
    Добрый день. Можно ли устанавливать рядом газгольдер и септик и на каком возможном расстоянии друг от друга? Участок небольшой, такой вариант видится единственным с учетом расположения подъездных путА 

    А в принципе, можно и всего 2 метра отступить от септика, как и от труб водоснабжения, проложенных бесканально.

    #10335
    Федор Попов
    Участник
    Сообщений: 1 Рейтинг: 0

    Установкой газгольдера должны сами газовщики заниматься, иначе потом оштрафуют на кругленькую сумму, если заметят нарушение. Всё равно через них же заправляться, если у вас автономная газификация. Мы вот 20 рублей платим за литр газа.
    Если через газовщиков заказывать установку, то там всего лишь несерьёзная сумма за земельные работы, зато все необходимые документы и разрешения будут на руках, не прикопаться, да и геморроя меньше. 

    #2176
    Аноним
    Гость

    Требования к установке газгольдера на участке

Просмотр 7 сообщений - с 16 по 22 (из 22 всего)