У одного моего клиента, покупающего недостроенный коттедж обнаружилось слабое, с точки зрения теплозащиты, место на мансарде. Дом из газосиликатных блоков, и в качестве наклонной перемычки над окном в мансарде установлена железобетонная монолитная балка (см. фото). Крыша пока не утеплена. И вот, уже сейчас видно, что в этом месте образовался мостик холода, а точнее сказать, не мостик, а целый мост! Безусловно процесс образования конденсата в этом месте после заселения дома только усилится, Необходимо продумать схему утепления крыши и ж/б балки так, чтобы избежать проблем в будущем. Пока не ясно, как это лучше сделать. Выношу на обсуждение форумчан сей непростой вопрос.
- Главная
- Социальная сеть
- Форумы
- КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ
- Тепло-, Гидро-, Ветро, Пароизоляция
- Мостик холода на мансарде
Мостик холода на мансарде
Мостик холода на мансарде, Возникает мостик холода в стыке крыши и окна на мансарде
05.03.2021 13:37:58
|
|
|
|
02.06.2021 13:01:08
Так вон на фото уже сейчас видно, что деревянная подшивка "зацвела" от конденсата! Утеплять нужно этот мост холода и утеплять снаружи, а иначе как!
|
|
|
|
07.08.2021 12:39:07
Думаю без вскрытия обрешетки кровли тут не обойтись. Затем проложить гидроизоляцию между новой обрешеткой и бетонной перемычкой, саму перемычку снаружи утеплить накладным слоем ЭППС, а изнутри покрыть ее теплоизоляционной краской. |
|||
|
|
15.10.2021 16:21:22
|
|||
|
|