14.04.2016 в 14:05 #8055
В прошлом году залили столбчатый фундамент. Все учли: и глубину промерзания грунта (углубили фундамент ниже нее) и подсыпку из песка сделали, а весной все равно фундамент выперло из земли сантиметров на 10. Что же мы не так сделали? Как исправить?
30.04.2016 в 13:35 #8107Если действительно заглубили ниже глубины промерзания, то выперло силами боковыми, т.е. действующими вверх по боковым поверхностям фундаментных столбов. Очевидно слишком тонкий слой песка (если он в обще был) отделял вертикальные грани столбов от пучинистого грунта.
21.05.2016 в 11:47 #8161Откопайте и все снова засыпте песком: и снизу и с боков.
15.06.2016 в 11:41 #8240Вот схема воздействия сил пучения грунта на фундамент. Из нее и исходите. У вас явно боковые силы (Г) вытолкнули фундамент:
30.06.2016 в 12:07 #8286Важно ведь еще, чтобы фундамент был загруженным, а то, как видно из предыдущей схемы, если силы А меньше сил Б, то и выпирает. Короче, лучше сделанный фундамент в том же сезоне и загрузить той конструкцией под которую он сделан.
14.07.2016 в 11:34 #8332Спасибо всем за советы. Откопали столбы, они целы, не разорваны по вертикали. Обкопали их побольше и засыпали песком. В этом году загрузим фундамент, надеемся все теперь будет в порядке.
28.07.2016 в 10:58 #8372Леон Анисимов написал:
В этом году загрузим фундамент, надеемся все теперь будет в порядке.Вот это ключевой момент, правильно. А если еще и крышу успеете сделать, чтобы снеговую нагрузку добавить, то совсем будет хорошо.
03.03.2017 в 19:01 #9063А дренаж вокруг фундамента сделаете, то еще лучше.
07.03.2017 в 13:41 #9079Игорь Свидерский написал:
А дренаж вокруг фундамента сделаете, то еще лучше.а еще можно убрать пиковые нагрузки от столбов и распределить их по усиленной раме (нижней обвязке), убрав все по мере сил все «шарниры»…
06.08.2017 в 19:59 #9428ecoss написал:
а еще можно убрать пиковые нагрузки от столбов и распределить их по усиленной раме (нижней обвязке), убрав все по мере сил все «шарниры»…Жесткая рама идея то неплохая, но как ее такую сделать, без шарниров. А, во-вторых, вопрос то в том, что выпирает, похоже, все столбики, так что рама, даже жесткая, тут не поможет.