Меню

Быстро понижается давление теплоносителя

Страницы: 1
RSS
Быстро понижается давление теплоносителя, В системе отопления дома быстро падает давление теплоносителя
 
Имеется газовый одноконтурный напольный котел и бойлер горячей воды с косвенным нагревом от этого котла. Система отопления заполнена теплоносителем "Теплый пол" зеленного цвета. Проблема (вопрос) состоит в том, что достаточно часто, примерно раз в один месяц, ну, может быть, в два месяца, давление теплоносителя в системе падает в два раза: с 2 атмосфер до 1 атмосферы. Протечек нигде не видно, запаха теплоносителя в доме не чувствуется. Приходится все время подкачивать теплоноситель в систему отопления и достаточно много, так, что, примерно, нужно дополнительно 20 л на сезон (на год). Вопрос: куда девается теплоноситель с такой скоростью, если протечек нет? Или это норма усушки/утряски?
 
Может быть у вас установлена очень высокая температура теплоносителя в котле и тогда он интенсивно испаряется? Попробуйте уменьшить эту температуру и замерьте время потери давления теплоносителя, время должно увеличиться.
 
Вполне возможно, что, все таки где-то подтекает, чуть-чуть, этого достаточно, чтобы давление падало.  
 
Цитата
Дмитрий Дачков написал:
Вполне возможно, что, все таки где-то подтекает, чуть-чуть, этого достаточно, чтобы давление падало.  
Если подтекает чуть-чуть, то с 2 атмосфер до 1 атм давление за короткий срок не упадет.
 
Цитата
Георгий Дерский написал:
Может быть у вас установлена очень высокая температура теплоносителя в котле и тогда он интенсивно испаряется? Попробуйте уменьшить эту температуру и замерьте время потери давления теплоносителя, время должно увеличиться.
Да, нет, все по паспорту котла, где-то до 80 град. теплоноситель поднимается и то в особо холодную погоду
Страницы: 1