Обмерзает оголовок коаксиального дымохода

Главная › Форумы › ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ › Газоснабжение › Обмерзает оголовок коаксиального дымохода

Просмотр 9 сообщений - с 1 по 9 (из 9 всего)
  • Автор
    Записи
  • #9903
    Леон Анисимов
    Участник
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384

    Сильно обмерзает оголовок коаксиального дымохода навесного газового котла и даже не в самые холодные дни. Это очень опасно, может и заглохнуть газовый котел и разморозиться система отопления пока дома никого нет.  Как быть, в чем причина и как ее ликвидировать? Знаю у многих такая проблема.

    #9996
    Георгий Дерский
    Участник
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512

    Ваш вопрос подробно обсуждается в разделе форума Отопление, вентиляция …. Посмотрите эту тему:  Обмерзает коаксиальный дымоход

    #10048
    Петр Понкратов
    Участник
    Сообщений: 374 Рейтинг: 299

    Нужно удлинить внутреннюю часть коаксиального дымохода относительно наружной, т.е. удлинить ту часть, по которой выходит теплый дым:

     

    #10096
    Константин Котежов
    Участник
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484

    Петр Понкратов написал:
    Нужно удлинить внутреннюю часть коаксиального дымохода относительно наружной, т.е. удлинить ту часть, по которой выходит теплый дым:

    Вот так это выглядит: А — обмерзает, а Б — нет:

     

    #10196
    Дмитрий Дачков
    Участник
    Сообщений: 636 Рейтинг: 508

    Газ плохой, с большим содержанием водяных паров, вот и обмерзает.

    #10610
    Серж Игнатов
    Участник
    Сообщений: 377 Рейтинг: 301

    Дмитрий Дачков написал:
    Газ плохой, с большим содержанием водяных паров, вот и обмерзает.

    В газе всегда есть водяные пары, в любом, так что при неправильном оголовке трубы и холодной погоде обмерзание при любом газе очень даже возможно

    #10949
    Петр Понкратов
    Участник
    Сообщений: 374 Рейтинг: 299

    Серж Игнатов написал:

    Дмитрий Дачков написал:
    Газ плохой, с большим содержанием водяных паров, вот и обмерзает.

    В газе всегда есть водяные пары, в любом, так что при неправильном оголовке трубы и холодной погоде обмерзание при любом газе очень даже возможно

    Тут еще большое значение имеют погодные условия: низкая температура, высокая влажность наружного воздуха, направление ветра, задувающего в трубу

    #11226
    Игорь Доротов
    Участник
    Сообщений: 75 Рейтинг: 60

    Петр Понкратов написал:
    Тут еще большое значение имеют погодные условия: низкая температура, высокая влажность наружного воздуха, направление ветра, задувающего в трубу

    Сосульки на трубе образуются не из влаги наружного воздуха, а из влаги дыма от сгорания газа. Так что, влажность наружного воздуха здесь не имеет никакого значения.

    #2549
    Аноним
    Гость

    По какой причине появляется наледь на оголовке коаксиального дымохода газового котла

Просмотр 9 сообщений - с 1 по 9 (из 9 всего)