Меню

Треснула плитка в теплом полу

Страницы: 1
RSS
Треснула плитка в теплом полу, Напольная плитка над теплым полом
 
В самом центре холла на первом этаже треснула плитка на теплом полу по цокольному перекрытию из ж/б пустоток. Прежде, чем ремонтировать (заменять) надо понять в чем причина: теплый пол или фундамент осел.  Может быть у кого есть опыт, подскажите, буду очень признателен.
Crack.JPG (125.69 КБ)
 
Быстрее всего плитка лопнула из-за плохой укладки теплого пола. Кстати он у Вас электрический или водяной? Но, в любом случае, надо вскрывать и смотреть основу плитки. Или еще понаблюдайте, будет ли расширяться трещина. И если будет, то больше шансов за то, что это из-за осадки фундамента.
 
На трещину от осадки фундамента совсем не похоже. Судя по всему трещина возникла от некачественной укладки теплого пола.
 
А какой у Вас теплый пол: водяной или электрический? Если электрический кабельный, то точно от него, т.к. кабель очень быстро нагревается и плитка от этого часто трескается
 
Еще очень важно посмотреть где прошла трещина. Если ровно через всю комнату и по шву панелей цокольного перекрытия, то это быстрее всего от осадки фундамента
 
Простучите плитку. Если будут слышны пустоты, то трещины от плохой укладки плитки, а если пустот нет, то, скорее всего, от неравномерной осадки фундаментов.
 
У соседей возникла такая же сситуация прям один в дин с вашим фото. И оказалось, что все таки от укладки теплого пола, а точнее от слишком мягкого (слабого на сжатие) утеплителя под нагревателем и пол, естественно прогнулся и лопнул
 
Кстати, нужно проверить развитие трещин во времени. Если развиваются, то, быстрее всего, осадка конструкций дома, если остаются неизменными, то от некачественной укладки теплого пола.
 
Цитата
Леон Анисимов написал:
Кстати, нужно проверить развитие трещин во времени. Если развиваются, то, быстрее всего, осадка конструкций дома, если остаются неизменными, то от некачественной укладки теплого пола.
Добавлю: если то расширяются, то ссужаются, то это, либо от температурного расширения-сжатия от теплого пола, либо от сезонных деформаций фундамента от пучения грунтов.  
 
Может быть потому, что не оставили деформационных швов по периметру пола?
 
Цитата
chernnia написал:
Может быть потому, что не оставили деформационных швов по периметру пола?
Нет, тогда бы рисунок трещин был другой, плитку бы вспучило.
 
Думаю ,что трещина прошла точно по шву ж/б плит цокольного перекрытия. Если трещина стабилизировалась, то нужно заменить плитку и больше не должно возникать трещин.
 
Если трещина появляется вновь и вновь после ремонта, то в строительстве есть такой термин: "организованная трещина", т.е. трещина, которую маскируют под специально организованный декоративный элемент или, просто-на-просто, чем-нибудь закрывают, вроде ковра или половика.
 
Цитата
Игорь Свидерский написал:
Если трещина появляется вновь и вновь после ремонта, то в строительстве есть такой термин: "организованная трещина", т.е. трещина, которую маскируют под специально организованный декоративный элемент или, просто-на-просто, чем-нибудь закрывают, вроде ковра или половика.
Ну, это не выход. Болезнь нужно лечить, а не маскировать. А тут явно есть причина, которую нужно определить и ликвидировать.
 
Очень важна еще температура теплоносителя в водяном полу или температура нагревательных элементов- в электрическом. Если температура очень высокая, то и температурные деформации большие, отсюда и трещины.